Hallo,
ich hoffe, Ihr könnt mir helfen, da man leider abolut nirgens Infos dazu findet.
Es geht um eine Dieselheizung Kärcher FB20. Mit ihr soll eine Werkstatt beheizt werden. Um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich den Kamin gerne entweder verlängern, oder über ein Winkelstück abknicken. Wenn ich den Kamin verlängere, müsste er insgesamt etwa 6 Meter lang werden.
Hat jemand Erfahrung damit, ob das dem Gerät zu lang ist?
Schon mal vielen Dank für die Antworten!
Kärcher selbst verkauft einen 50mm Schlauch mit 10 meter passend fürs fb20. Evtl nochmal beim Hersteller nachfragen.
Und das hat jetzt genau was mit der Bundeswehr zu tun?
Es handelt sich um einen WLE, der bei der Bw eingeführt und in Verwendung ist. Verlängerung der Abgasleitung ist immer kritisch, auch bei Gebläsebrennern (veränderter Strömungswiderstand).
Zumindest das Aussehen des Geräts lässt naheliegen, dass es bei den DEU Streitkräften zum Einsatz kommt.
https://www.karcher-futuretech.com/de/geraete/mobile-feldlagersysteme/mobile-heizgeraete/feldheizgeraet-fb-20-e-v2-10601260.html
Vielleicht möchte der TE eine sonst eher kalte Werkstatt, zum Beispiel im TB, beheizen.
Exakt, das Gerät ist bei der Bundeswehr im Einsatz ;) Was die Qualität angeht, kann da eben keiner mithalten.
Danke für den Hinweis mit dem Abgasschlauch. Leider hat mir Kärcher gesagt, dass es so einen aber nicht gibt.